设为首页收藏本站

学考通

 找回密码
 立即注册
查看: 1920|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[消防安全技术综合能力] 2019一级消防工程师《综合能力》考点习题(2)

[复制链接]

530

主题

547

帖子

2016

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2016
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-27 12:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生活圈制作
2019一级消防工程师《综合能力》考点习题(2)


  一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1.当自动喷水灭火系统水压试验设计工作压力为0.5MPa时,水压强度试验压力为(  )。

  A.工作压力加0.4MPa

  B.工作压力加1.5MPa

  C.设计工作压力的1.0倍,且不高于1.4MPa

  D.设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa

  2.在自动喷水灭火系统周期性检查过程中发现水位、气体压力不足,经查是由于水位监控装置不能正常工作造成的,对此应采取的正确处理措施是(  )。

  A.报单位消防安全管理人按照制度给予处理

  B.完全开启压力表控制阀

  C.及时修理或者更换

  D.对消防气压给水设备进行补压

  3.在自动喷水灭火系统竣工验收过程中,经点验,各种不同规格的喷头的备用品数量(  )时,应判定为合格。

  A.不少于安装喷头总数的0.5%,且每种备用喷头不少于5个

  B.不少于安装喷头总数的0.5%,且每种备用喷头不少于10个

  C.不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于5个

  D.不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个

  4.水喷雾灭火系统报警阀组安装过程中的注意事项不包括(  )。

  A.报警阀组可采用电动开启或手动开启,但不可采用传动管开启

  B.报警阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应便于观测和操作

  C.报警阀组手动开启装置的安装位置应在发生火灾时能安全开启和便于操作

  D.压力表应安装在报警阀的水源一侧

  5.水喷雾灭火系统维护管理人员每天应对(  )进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态,发现故障应及时进行处理。

  A.水源控制阀、报警阀组

  B.消防水池、消防水箱

  C.消防水泵接合器

  D.消防气压给水设备

  6.对消防应急照明和疏散指示系统进行系统检测时,对集中控制型系统的应急控制要求不包括(  )。

  A.应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号

  B.应急照明控制器的主电源应由消防电源供电

  C.应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作5h

  D.集中电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换

  7.在消防应急照明和疏散指示系统维护管理过程中,应每月检查的项目是(  )。

  A.应急工作时间

  B.应急照明控制器的指示状态

  C.应急照明集中电源和应急照明控制器的状态

  D.转入应急工作状态的控制功能

  8.下列关于火灾自动报警系统控制器类设备在消防控制室内布置要求的表述,正确的是(  )。

  A.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于2m

  B.设备面盘后的维修距离不宜小于1 m

  C.设备面盘的排列长度大于1 m时,其两端应设置宽度不小于1 m的通道

  D.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m,双列布置时不应小于1.5m

  9.消防联动控制器调试时,首先应做的调试准备是(  )。

  A.将消防联动控制器与任一备调回路的输入/输出模块相连

  B.将消防联动控制器与火灾报警控制器相连

  C.将备调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连

  D.切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线

  10.在进行火灾自动报警系统现场功能性检测前应按国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303--2015)的规定,(  )。

  A.对现场布线进行全数检验

  B.核对各系统设备的规格、型号、容量、数量

  C.采用对照图样、尺量、观察等方法对系统设备的安装进行检查

  D.采用对照设计文件、仪表测量、观察等方法对系统设备的功能进行检查

  参考答案:DCDAA CCBBA

  二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  1.对区域进行火灾风险评估的作用是(  )。

  A.能够分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节

  B.能够根据不同的火灾风险级别,部署相应的消防救援力量

  C.能够消除或减少建筑中存在的不安全因素

  D.能够在意外发生火灾时尽快扑救火灾,降低火灾损失

  E.能够使公众和消防员生命、财产的预期风险水平与消防安全设施、火灾及其他应急救援力量的种类和部署之间达到最佳平衡状态

  2.火灾疏散时间包括疏散开始时间和疏散行动时间两部分。其中,疏散开始时间可分为(  )。

  A.探测时间

  B.报警时间

  C.人员疏散预动时间

  D.人员疏散行动时间

  E.火灾充分发展时间

  参考答案:ABE ABC


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|学考通 ( 湘ICP备180180006号

论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

GMT+8, 2024-11-25 05:25 , Processed in 0.318112 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表