2019一级消防工程师《案例分析》考点习题(1)
  1、有一座一级加油站,按《汽车加油加气站设计与施工规范》( GB 50156-2012)汽油埋地储罐与一类民用建筑保护物的防火距离为25m。现有一加油站在总平面布置时,汽油埋地储罐与一类保护物的距离最多只能控制在21m。问:需采取什么措施?
  1)设置卸油油气回收系统。
  2)同时设置卸油和加油油气回收系统。
  2、宾馆的疏散楼梯独立设置确有困难时,是否可设置剪刀楼梯,如可设置,应符合哪些规定?
  当疏散门到疏散楼梯的距离小于10m时,可设剪刀楼梯,但应符合下列规定:
  1)剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
  2)剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1. OOh的不燃烧体墙分隔。
  3)剪刀楼梯应分别设置前室。
  3、当建筑某楼层起火导致人员难以向下疏散时,往往需到达上一避难层或屋顶等待救援。在超高层建筑的屋顶设置屋顶直升机停机坪,可便于直升机从建筑顶部实施救援,是一种可行的救生措施。设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合哪些规定:
  1)设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5m。
  2)出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0. 90m。
  3)在停机坪的适当位置应设置消火栓。4)停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
  4、常见的建筑消防设施有哪些?
  1)建筑防火分隔设施
  2)安全疏散设施
  3)消防给水设施
  4)防烟与排烟设施
  5)消防供配电设施
  6)火灾自动报警系统
  7)自动喷水灭火系统
  8)水喷雾灭火系统
  9)细水雾灭火系统
  10)泡沫灭火系统
  11)气体灭火系统
  12)干粉灭火系统
  13)可燃气体报警系统
  14)消防通信设施
  15)移动式灭火器材
  5、某体育场馆,安装自带电源非集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,请简述如何对系统功能进行检验与测试。
  1)观察消防应急灯具的工作状态指示灯,所有灯具应该全部处于正常工作状态。
  2)检查消防应急标志灯具,疏散标志指示方向与实际疏散方向要保持一致。
  3)模拟消防联动控制信号联动应急照明配电箱,测试相关消防应急灯具和应急照明配电箱转入应急工作状态的情况。
  4)测试出的应急工作时间应满足要求。