2019一级消防工程师《综合能力》习题及答案(2)
1、某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是( )。
A、向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核
B、将设计变更告知当地县公安消防大队
C、向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核
D、将设计变更告知当地市公安消防支队
【答案】C
【解析】公安部119号令第二十条 建设、设计、施工单位不得擅自修改经公安机关消防机构审核合格的建设工程消防设计。确需修改的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构重新申请消防设计审核。
2.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口处的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是()。
A:相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
B:相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12 m/s
C:相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5 m/s
D:相邻防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12 m/s
正确答案:A
参考解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.9条,机械排烟管道的风速,用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜大于10m/s。BD选项错误。根据《火灾自动报警系统设计规范》4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:1应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。 2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。开启的是相应防烟分区的排烟阀,故CD错。
3、根据《注册消防工程师制度暂行规定》 ,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是( )。
A、在规定范围内从事消防安全技术执业活动
B、履行岗位职责
C、不得允许他人以本人名义执业
D、不断更新知识,提供消防安全技术能力
【答案】A
【解析】选项A是消防工程师的权利。
4. 对厂房仓库进行防火检查时,应检查厂房仓库的平面布局情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是()。
A. 厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口
B. 厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔
C. 厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门
D. 靠外墙设置存放油漆的中间仓库,采用防火墙与生产区域分隔,且设置直通室外的出口
【答案】A
【解析】厂房内严禁设置员工宿舍。家具厂属于丙类厂房,丙类厂房可在厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的工间休息室,但要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并至少设置1个独立的安全出口;为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门需采用乙级防火门。
5.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和()。
A:行业协同
B:依法执业
C:服务业主
D:顾全大局
正确答案:B
参考解析:注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、风险社会、保守秘密、提高技能。