强制性国家规范《石油库项目规范》征求意见,消防如何要求?以下为摘抄的原文:
4 消防设施4.0.1 石油库应设置火灾自动报警系统,单罐容量大于或等于50000m3的外浮顶储罐应设置火灾自动探测装置。 4.0.2 特级、一、二、三级石油库应设独立消防给水系统。容量大于或等于3000m3或罐壁高度大于或等于15m的地上立式储罐,应设固定式消防冷却水系统。 4.0.3 消防冷却水系统应设置消火栓。消火栓的设置应符合下列规定: 1 移动式消防冷却水系统的消火栓设置数量,应按储罐冷却灭火所需消防水量及消火栓保护半径确定,但距着火罐罐壁15m内的消火栓不应计算在内。消火栓的保护半径不应大于120m。 2 储罐固定式消防水系统所设置的消火栓间距不应大于60m。 3 寒冷地区消防水管道上设置的消火栓应有防冻、放空措施。 4.0.4 容量大于500m3的水溶性液体地上立式储罐和容量大于1000m3的其他甲B、乙、丙A类可燃液体地上立式储罐,应采用固定式泡沫灭火系统。 4.0.5 石油库应配置灭火器材。 4.0.6 特级石油库的储罐计算总容量大于或等于2400000m3时,其消防用水量应为同时扑救消防设置要求最高的一个原油储罐和扑救消防设置要求最高的一个非原油储罐火灾所需配置泡沫用水量和冷却储罐最大用水量的总和。其他级别石油库储罐区的消防用水量,应为扑救消防设置要求最高的一个储罐火灾配置泡沫用水量和冷却储罐所需最大用水量的总和。 4.0.7 特级石油库应设置消防站。 4.0.8 特级石油库、一级石油库的消防水主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油机泵, 且备用泵的能力不应小于主泵的能力。
|