设为首页收藏本站

学考通

 找回密码
 立即注册
查看: 1875|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[消防安全案例分析] 2019一级消防工程师《案例分析》考点习题(2)

[复制链接]

530

主题

547

帖子

2016

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2016
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-28 11:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生活圈制作
2019一级消防工程师《案例分析》考点习题(2)
  1、建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合哪些规定?
  1)对于疏散走道,不应低于1.0lx
  2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.lx
  3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx参照GB50016-2014建筑设计防火规范 10.3.2。
  2、为什么高层建筑防烟楼梯间及其前室不能设机械排烟系统?
  1)高层建筑楼梯间是高层建筑中由楼底通向楼顶的典型的竖井,高层建筑内发生火灾时,由于建筑物内所产生的“烟囱效应”,起火房间燃烧生成的高温烟气,沿着疏散通道,直奔楼梯间,于是有可能把楼梯间变成大楼的烟囱。
  2)如果在防烟楼梯间及其前室再设机械排烟系统,无异于进一步强化了楼梯间的“烟囱效应”,为保证疏散通道的安全,人们向楼梯间及其前室或与电梯间的合用前室采用机械送风。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|学考通 ( 湘ICP备180180006号

论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

GMT+8, 2024-11-25 05:34 , Processed in 0.220054 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表