设为首页收藏本站

学考通

 找回密码
 立即注册
查看: 1982|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[消防安全技术实务] 2019一级消防工程师《技术实务》习题及答案(2)

[复制链接]

1241

主题

1275

帖子

4294

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
4294
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-15 10:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生活圈制作
2019一级消防工程师《技术实务》习题及答案(2)
  1.下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是( )
  A.湿式系统
  B.干式系统
  C.雨淋系统
  D.预作用系统
  【答案】C
  【解析】闭式系统分为:湿式、干式、预作用、自动喷水-泡沫联用系统;开式系统分为:雨淋系统、水幕系统。
  2.下列可燃液体中,火灾危险性为甲类的是()
  A.戊醇
  B.氯乙醇
  C.异丙醇
  D.乙二醇
  【答案】C
  【解析】火灾危险性分别为:戊醇为乙A,氯乙醇为乙B, 异丙醇为甲B,乙二醇为丙A
  3.避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限应分别为( )
  A.1. 00h、2.00h
  B.1.50h、 3.00h
  C.1.50h、2.00h
  D.1.00h、3.00h
  【答案】B
  【解析】避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h
  避难走道是指采用防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道
  4.下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。
  A.陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品本身重量比为1:3)
  B.玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本身体积比为3:5)
  C.水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)
  D.硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)
  【答案】D
  【解析】丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品本身重量比为1:3)为丙类火灾危险性,玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本身体积比为3:5)为丙类火灾危险性
  水泥刨花板为丁类火灾危险性,硅酸铝纤维为戊类火灾危险性。
  5.消防用电应采用一级负荷的建筑是( )。
  A.建筑高度为45m的乙类厂房
  B.建筑高度为55m的丙类仓库
  C.建筑高度为50m的住宅
  D.建筑高度为45m的写字楼
  【答案】B
  【解析】建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房、一类高层民用建筑采用一级配电,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等应采用一级负荷供电。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|学考通 ( 湘ICP备180180006号

论 坛 声 明 本站所有资料均为网友从互联网各大论坛,网盘收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与1131272156@qq.com联系,我们将第一时间删除!谢谢!

GMT+8, 2024-11-25 05:51 , Processed in 0.230455 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表