  1、建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合哪些规定?
  1)对于疏散走道,不应低于1.0lx
  2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.lx
  3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx参照GB50016-2014建筑设计防火规范 10.3.2。
  2、为什么高层建筑防烟楼梯间及其前室不能设机械排烟系统?
  1)高层建筑楼梯间是高层建筑中由楼底通向楼顶的典型的竖井,高层建筑内发生火灾时,由于建筑物内所产生的“烟囱效应”,起火房间燃烧生成的高温烟气,沿着疏散通道,直奔楼梯间,于是有可能把楼梯间变成大楼的烟囱。
  2)如果在防烟楼梯间及其前室再设机械排烟系统,无异于进一步强化了楼梯间的“烟囱效应”,为保证疏散通道的安全,人们向楼梯间及其前室或与电梯间的合用前室采用机械送风。