2019一级消防工程师《综合能力》考点习题(1)
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.排烟风机与加压送风机的不同在于( )。
A.排烟风机应保证在100℃的环境条件下能连续工作不少于15min
B.排烟风机应保证在200℃的环境条件下能连续工作不少于15min
C.排烟风机应保证在250℃的环境条件下能连续工作不少于30min
D.排烟风机应保证在280%的环境条件下能连续工作不少于30min
2.下列关于排烟防火阀的表述,错误的是( )。
A.排烟防火阀应安装在机械排烟系统的管道上
B.发生火灾时,当排烟管道内温度达到280℃时排烟防火阀开启
C.排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部分组成
D.排烟防火阀应在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求
3.下列防烟排烟系统的组件、零部件中,应每半年检查一次的项目是( )。
A.防烟、排烟风机
B.排烟防火阀
C.挡烟垂壁
D.排烟窗
4.关于自动喷水灭火系统喷头安装的说法中,正确的是( )。
A.直立型喷头连接DN25短立管或者直接下垂安装于配水支管上
B.下垂型喷头连接DN25的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上
C.边墙型喷头水平安装于顶棚下的边墙上
D.嵌入式喷头、隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头向上安装于配水支管上
5.在对消防应急标志灯具和应急照明灯具进行调试时,应逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在( )s内转入应急工作状态。
A.2
B.3
C.4
D.5
6.采用柱塞泵、高压离心泵、柴油机泵、气动泵等泵组作为系统驱动源的细水雾灭火系统类型是( )。
A.瓶组式细水雾灭火系统
B.开式细水雾灭火系统
C.泵组式细水雾灭火系统
D.闭式细水雾灭火系统
7.细水雾灭火系统安装前应具备的安装条件不包括( )。
A.经审核批准的设计施工图、设计说明书及设计变更等技术文件齐全
B.泵组及其控制柜的安装使用、维护说明书等资料齐全
C.待安装的泵组及其控制柜的规格、型号符合设计要求
D.已采用焊接或螺栓连接的方法将泵组安装在泵基础上
8.在细水雾灭火系统管网试压过程中,如出现泄漏现象,应( )。
A.停止试压,待消除缺陷后,重新试验
B.放空管网中的试验用水,直接判定不合格
C.目测观察测压用压力表的压降
D.进行气压强度试验
9.在对某细水雾灭火系统进行日常巡查过程中,得出下列结论,其中与现行消防技术标准的规定不相符的是( )。
A.高压泵组电动机无发热现象
B.水泵控制柜(盘)的控制面板及显示信号状态正常
C.泵组连接管道无渗漏滴水现象
D.主出水阀处于关闭状态
10.气体灭火系统按防护对象的保护形式,分为( )。
A.全淹没系统和局部应用系统
B.管网灭火系统和预制灭火系统
C.组合分配灭火系统和单元独立灭火系统
D.二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统
参考答案:DBBCD CDADA
二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1.根据《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151—2010),泡沫液泵的选择与设置应符合的规定有( )。
A.泡沫液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液
B.所设置备用泵的规格型号与工作泵相同
C.工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵
D.泡沫液泵应能耐受5min的空载运转
E.泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,并应与所选比例混合装置的工作压力范围和流量范围相匹配
2.在城市消防远程监控系统中,引入用户信息传输装置的电缆或导线,应符合的要求有( )。
A.端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B.电缆芯线和导线应留有不小于200mm的余量
C.导线应绑扎成束
D.配线宜交叉布置,并应固定牢靠
E.导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵
参考答案:ABCE ABCE