学考通
标题: 2021年二级建造师考试 机电工程实务 考试真题与答案解析 [打印本页]
作者: 清枫月 时间: 2021-5-24 09:41
标题: 2021年二级建造师考试 机电工程实务 考试真题与答案解析
汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏差的说法,错误的是
A.调整两轴心径向位移时,发电机端应高于汽轮机端
B.调整两轴线倾斜时,上部间家大于 下部间隙
C.调整两端面间隙时选择较大值
D.应考虑补偿温度变化引起的偏差
答案: B
在电力架空线路架设中,不须装设拉线的是()
A.
跨越杆
B.
转角杆
C.
耐张杆
D.
终端杆
答案:A
阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是( )方式连接。
A.
法兰
B.
沟槽
C.
螺纹
D.
焊接
答案:D
当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装。对接焊缝底层宜采用氩弧焊,且应对阀门采取防变形措施。
下列设备中,不属于光热发电系统的是( )
A.
汇流箱
B.
定日镜
C.
集热器
D.
热交换器
答案:A
光热发电设备包括集热器设备、热交换器、汽轮发电机等设备,其中槽式光热发电的集热器由集热器支架(驱动塔架、支架)、集热器(驱动轴、悬臂、反射镜、集热管、集热管支架、管道支架等)及集热器附件等组成;塔式光热发电的集热设备由定日镜、吸热器钢架和吸热器设备等组成。汇流箱属于光伏发电设备。
卧式不锈钢容器安装的说法中,正确的是()。
A.
设备简体中心线为安装标高的基准
B.
设备简体两侧水平方位线为水平度检测基准
C.
滑动端基础预埋板上表面低于基础抹面层.上表面
D.
试压水温宜设定为4°C
答案:B
关于电磁流量计安装的说法,错误的是()。
A.
流量计外壳,被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接
B.
在上游直管段规定的最小长度范围内,不得设置其他取源部件
C.
在水平管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置
D.
在垂直管道上安装时,被测流体的流向应自上而下
答案:D
关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热工的说法,正确的是()。
A.
同层不应错缝
B.
上下层应压缝
C.
纵向接绩应有置在管道委直中心线45°范围内
D.
内层绝热层可不进行严缝处理
答案:B
室内给水管道工程施工程序中、管道及器具安装的紧后工序是( )
A.
系统压力试验
B.
管道支架安装
C.
铪水设备安装
D.
防腐绝热施工
答案:A
关于三相四孔插座接线的说法,正确的是()
A.
保护接地导体(PE)应接在下孔
B.
保护接地导体(PE)在插座间串联连接
C.
同一场所的三相插座接线相序应一致
D.
相线利用插座本体的接线端子转接供电
答案:C
关于风管系航安装要点的说法,错误的是()
A.
风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制装管套管
B.
排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板
C.
风管消声器安装时应单独设置支吊架
D.
风管安装就位的程序通常为先立管后水平管
答案:B
回路总数为120的照明控制系统检测时,符合规范的最小抽检照路数为( )
A.
6
B.
12
C.
18
D.
24
答案:B
雨淋报警阀应安装在( )系统中。
A.
水喷雾灭火
B.
泡沫灭火
C.
自动喷水灭火
D.
固定消防炮灭火
答案:A
下列装置中,不属于电梯安全部件的是()
A.
门锁装置
B.
限速器
C.
对重
D.
缓冲器
答案:C
在投标决策的后期阶段,主要研究商务报价策略和( )策略。
A.
盈利水平分析
B.
企业人员优势
C.
风险因素分析
D.
技术突出优势
答案:D
进行合网分析时,价格分析的重点内容包括同价格、计价方法和( )
A.
工程范围
B.
工期要求
C.
合同变更
D.
价格补偿条件
答案:D
临时用电工程中,配电系统设计内容不包括( )。
A.
设计防雷装置
B.
设计配电装置
C.
设计配电线路
D.
设计接地线路
答案:A
现场组装的大型施工机械,使用前需组织验收,以验证组装质量和( )。
A.
机械性能
B.
操作性能
C.
安全性能
D.
维修性能
答案:C
施工单位提出设计变更申请,负责审核变更技术是否可行、评估施工难易程度和对工期影响程度的人员是( )。
A.
施工单位总工程师
B.
总监理工程师
C.
建设单位总工程师
D.
造价工程师
答案:B
项目部对劳务分包单位协调管理的重点是()。
A.
施工进度安排
B.
质量安全制度制定
C.
工程资料移交
D.
作业计划的安排
答案:D
工程计价依据不包括( )。
A.
人工实物消耗量
B.
项目建议书
C.
工程进度款支付比例
D.
设备运杂费
答案:C
下列金属中,属于有色金属的有( )。
A.
铱
B.
钍
C.
铺
D.
镅
E.
钠
答案:A,B,D,E
管道工程施工测量的准备工作包括( )。
A.
悉设计图纸资料
B.
勘察施工现场
C.
绘制施测草图
D.
编制测量报告
E.
确定施测精度
答案:A,B,C,E
关于卷扬机安装使用的说法,正确的有()。
A.
卷扬机应安装在桅杆长度的距离之内
B.
绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出
C.
由卷筒到第一个导向滑车的水平直线距离应大于卷简长度的25倍
D.
余留在卷简上的钢丝绳最小为2圈
E.
钢丝绳应顺序逐层紧缠在卷筒上,最外一层钢丝绳应低于卷筒两端凸缘-一个绳径的高度
答案:B,C,E
关于焊接工艺评定的说法,正确的有( ) 。
A.
管道工艺评定的目的在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能的完好焊接接头
B.
钢结构施工中,针对首次采用的焊接材料,施工单位应在施工前进行焊接工艺评定试验
C.
焊接工艺评定可以委托其他单位进行
D.
焊接工艺评定的试件可由外单位熟练焊工按照本单位拟定的评定规程完成试件焊接
E.
当焊接方法的次要因素变更时,不需要重新评定
答案:A,B,E
下列计量器具中,属于C类的有( )。
A.
3m钢卷尺
B.
500mm直角尺
C.
干分表
D.
150mm钢直尺
E.
15mm游标塞尺
答案:A,B,D,E
关于临时用电检查验收的说法,正确的有()。
A.
临时用电工程必须由电气技术员施工
B.
临时用电工程安装完毕后,由质量部门组织检查验收
C.
检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认
D.
临时用电安全技术档案应 由资料员建立与管理
E.
临时用电工程应定期检查
答案:C,E
压力管道的管道组成件包括( )。
A.
法兰
B.
密封件
C.
管夹
D.
节流装置
E.
吊杆
答案:A,B,D
下列属于建筑安装分项工程划分依据的有()
A.
主要工种
B.
施工工艺
C.
工程量
D.
设备类别
E.
施工段
答案:A,B,E
下列关于工业安装工程施工质量验收的说法,正确的有( )。
A.
工业安装工程施工质量验收应在施工单位自行检验合格的基础上进行
B.
分部工程的质量验收由建设单位项目负责人组织相关单位人员参加
C.
隐蔽工程在隐蔽前应经有关单位验收合格,并签署验收记录后方可继续施工
D.
经加固处理后能满足安全和使用要求的分项分部工程可按技术处理方案和协商文件验收
E.
分项工程质量验收时,所含检验批中有一项不合格则该分项工程为不合格
答案:A,C,D,E
泵的主要性能参数有( ) 。
A.
功率
B.
级数
C.
流量
D.
扬程
E.
效率
答案:A,C,D,E
材料:
案例一
某公司承接一 项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架来用用焊接H型钢作作为转换支架,规格为WH350x350。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、材料员安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单。数量和培训等情况上报,总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。在H型钢转换 支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见图1,项目部组织施工人员返工后台格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装井局部保温后整体吊裝的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊,支架固定和风管连接。根据需求限定7-8人配合操作,井购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目 部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法:穿过机房墙体邮位风管的防护套管与保温层间有20mm的继隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敬,调节阀体未进行保温:因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。
1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?
2.请指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?
3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?
4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?
1.(1)机电项目部现场施工管理人员还应补充:机械员、劳务员、标准员(3分)
(2) 项目部主要人员还应补充:项目副经理、项目技术人员(2分)
2.(1)焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距150mm不符合安装要求(2分)
正确做法:焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm (1分)
(2)翼缘板拼接长度为500mm不符合安装要求(1分)
正确做法:翼缘板拼接长度不应小于600mm (1分)
3.技术措施:制定先进的是施工方案和施工工艺、积极推广应用新技术(2分)组织措施:降低项目成本的措施(2分)
4.(1)防火阀距离墙体500mm存在问题(1分)
正确做法:防火阀距离墙体应不小于200mm (1分)
(2)为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温存在问题(1分)
正确做法:风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作灵活方便。调节阀需要进行保温。(1分)
(3)空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成存在问题(1分)
正确做法:过滤器应在室内装饰装修工程安装完成后,以及空调设备等单机试运行结束后进行安装(1分) 。
材料:
案例二
背景资料
A公司承接某油田设备安装 工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。A公司进场后组建了项目部,并按要求配备了专职安全生产管理入员,完成了施工组织设计及各施工方案的编制,井对项目中涉及到的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》,在厂房封闭前。用300t、75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用”空投”方式预存在起重机轨道及设备基础上,待厂房封闭后再进行安装。桥式起重机到货后 ,项目部及时进行吊装就位。项目部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知:由于压缩机制造的原因,设备进场时间推后3个月;1个月内完成厂房封闭;要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输,再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。桥机桥式起重机在安装前已进行 了施工告知,设备安装完成、自检及试运行合格后,经建设单位和监理验收合格,安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时,被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用,经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中,压缩机的振动和温升超标,经拆检发现:3只一级排气阀损坏:中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序,立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后, 经分析,因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置,问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后续索赔工作。
1.A公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?编制的那个方案需要组织专家论证,说明理由。
2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么?应该怎样整改?
3.负荷试运行应由哪个单位组织实施?根据本次质量事故处理程序,还需完成那些过程?
4.索赔成立的三个必要条件时什么?
材料:
案例三
背景资料
某安装公司承接 一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用.电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施由建筑工程公司实施,验收合格。安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按期开工,电梯施工进度计划见表3。电梯安装 采用流水搭接平行施工,电梯安装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。
1.电梯安装前,项目部在书面告知时应提交哪些材料?
2.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工期比合同工期提前了多少天?
4.电梯运行实验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?
1.书面告知应提交的材料:《特种设备安装改造维修告知单》(1分);施工单位及人员资格证件(1分);施工组织与技术方案(1分);工程合同(1分);安装监督检验约请书(1分);电梯制造单位的资质证件(1分)
2.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1 200mm (1分)的安全保护围封(安全防护门),并应保证有足够的强度;保护围封下部应有高度不小于100mm (1分)的踢脚板,并应采用左右开启方式(1分),不能上下开启(1分)。
3.(1)从3月18日到4月17日,一共31天(3分)
(2)提前了15天(2分)
4.电梯安装后应进行运行试验。轿厢分别在空载、(1分)额定载荷工况下(1分) ,按产品设计规定的每小时启动次数(1分)和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h)(1分),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。(1分)
材料:
案例四
某安装公司承接一 项火力发电厂机电安装工程,工程内容包括:锅炉、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水系统安装等。安装公司项目部进入现场后,组织编制了施工组织总设计,制定了施工进度计划。编制的施工方案有锅炉钢架安装施工万案、锅炉受热面安施工方案、汽轮机安装施工方案等。锅炉受热面安装施工方案中的施工程序为:设备开箱检查、二次搬运、安装就位。在各工程开工前,技术人员对施工作业人员就操作方法和要领、安全措施进行了施工方案技术交底。在锅炉受热面安装时,由于锅炉受热面炉前水冷壁上4片管排到货延期,导致炉前水冷壁安装进度滞后。为此项目部及时调整锅炉受热面的组合安装顺序,修改究善锅炉受热面安装施工方案,并紧急协调15名施工人员支援锅炉受热面的组合安装工作,对施工人员重新进行分工,明确施工任务和责任,保证了锅炉受热面按期完成。安装公司项目 部在汽轮发电机组设备安装过程检查中发现垫铁组布置位置存在问题,布置如图4。
1.施工方案技术交底还应包括哪些内容?
2.锅炉受热面安装一般程序是什么?
3.炉前水冷壁进度滞后时,采用了哪些加快施工进度的措施?施工进度计划调整的内容有哪些?
4.图4中垫铁布置位置存在什么问题?应如何?
1.交底内容:工程施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施、环境保护(5分)
2.设备清点检查→通球试验→光谱检查→联箱找正→管子就位对口和焊接(5分)
3.(1)进度控制措施:组织措施,合同措施,经济措施,技术措施(3分)
(2)施工进度计划调整内容:施工内容,工程量,起止时间,持续时间,工作关系,资源供应(3分)
4.(1)垫铁距离不符合,应该是500-1000mm。(2分)
(2)垫铁应露出设备底座,平垫铁10~30mm,斜垫铁10~50mm。(2分)
真题更新中,请同学们持续关注......
欢迎光临 学考通 (http://examwp.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |