学考通

标题: 2019一级消防工程师《案例分析》习题及答案(1) [打印本页]

作者: 考试网盘    时间: 2019-8-15 10:45
标题: 2019一级消防工程师《案例分析》习题及答案(1)
2019一级消防工程师《案例分析》习题及答案(1)
  某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160米,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。
  该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备)。
  中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。
  室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。
  维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
  在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。
  在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。
  屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
  (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。
  (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。
  根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项得0.5分)
  1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有( )
  A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3
  B. 消防控制室应能显示消防水池正常水位
  C. 消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
  D. 应设置就地水位显示装置
  E. 消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
  【答案】BDE
  【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》3.6.2 该建筑无法判断其火灾延续时间为2h还是3h,A错误
  14.0.3-4每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;C错误
  4.3.9-2消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;D正确11.0.7-3消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。B正确E正确
  2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有( )
  A. 消防水泵控制柜出于手动启泵状态
  B. 消防联动控制器处于自动启泵状态
  C. 消防联动控制器出于手动启泵状态
  D. 消防水泵的控制线路故障
  E. 消防水泵的电源处于关闭状态
  【答案】 ADE
  【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》4.3.1,联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。BC错误。
  3.关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有( )
  A. 气压水罐有效储水容积符合规范要求
  B. 出水管阀门应常开并锁定
  C. 气压水罐有效储水容积不符合规范要求
  D. 出水管应设置明杆闸阀
  E. 稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态
  【答案】 BCD
  【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 5.3.4,设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算 ,但有效储水容积不宜小于150L。本题屋顶消火栓系统稳压装置气压水罐的有效容积为120L,不符合规范要求,A选项错误,C选项正确;
  根据13.2.6-2,工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记,B选项正确;
  根据5.3.5,稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,D选项正确;
  气压罐的作用是维持管网的水压,当气压罐压力降低到一定气压时,稳压泵启动,稳压泵由稳压柜控制柜控制,所以稳压泵控制柜平时应处于启泵状态,E选项说法错误。
  4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有( )
  A. 应采取防冻措施
  B. 进水管管径符合规范要求
  C. 出水管管径符合规范要求
  D. 消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号
  E. 消防控制室应能显示消防水箱正常水位
  【答案】 ADE
  【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.5,高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。A选项正确。
  根据5.2.6-5,进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;题干进水管管径为DN25,B选项错误。
  据5.2.6-9,高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;C选项出水管管径为DN75,C选项错误。
  根据11.0.7-3,消防控制室或值班室内消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位,DE选项正确。
  5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有( )
  A. 栓口动压符合规范要求
  B. 消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
  C. 检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况
  D. 消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态
  E. 消防水枪充实水柱符合规范要求
  【答案】BD
  【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 7.4.12-2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。本题该建筑屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m,故AE错误;
  根据11.0.7,消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:1.消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;2.消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;3.消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。故BD选项正确。
  消防控制室可以显示消防泵的运行状态,故检查人员可不到消防水泵再次确认,C选项错误
  6.关于该建筑中间传输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有()
  A. 中间传输水箱有效储水容积不应小于36m3
  B. 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m3
  C. 中间传输水箱有效储水容积不应小于60m3
  D. 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m3
  E. 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m3
  【答案】CE
  【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 6.2.3-1,采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。C选项正确。
  根据5.2.1-1,当建筑高度大于150m时,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并不应小于100m3。E选项正确。
  7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是( )
  A. 应有自动停泵的控制功能
  B. 消防控制室应能手动远程启动该泵
  C. 流量不应小于40L/s
  D. 从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min
  E. 应能机械应急启动
  【答案】 BCE
  【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.2,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定,A选项错误;
  根据11.0.7,消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮,B选项正确;
  该建筑室内消火栓设计流量为40L/s,选项C正确;
  根据11.0.3,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,D选项错误。
  根据11.0.12,消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,E选项正确。
  8.关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的有( )
  A. 机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作
  B. 应采取防止被水淹的措施
  C. 防护等级不应低于IP30
  D. 应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能
  E. 控制柜对话界面英语英汉双语语言
  【答案】CE
  【解析】
  11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
  11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。
  11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
  11.0.18 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。
  9.关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有( )
  A. 每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查
  B. 每月应手动启动消防水泵运转一次
  C. 每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
  D. 每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查
  E. 每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况
  【答案】 BD
  【解析】14.0.3- 4 每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测14.0.4 - 1 每月应手动启动消防水泵运转一次2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录; 3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
  14.0.6 - 3 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换;





欢迎光临 学考通 (http://examwp.com/) Powered by Discuz! X3.3