2019一级消防工程师《技术实务》习题及答案(1)
1.木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧形式为()。
A.分解燃烧
B.表面燃烧
C.熏烟燃烧
D.蒸发燃烧
【答案】D
【解析】硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。需要指出的是,上述各种燃烧形式的划分不是绝对的,有些可燃固体的燃烧往往包含两种或两种以上的形式。例如,在适当的外界条件下,木材、棉、麻、纸张等的燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。木制桌椅材料为木材,故选D
2.下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是( )
A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线
B.消防电梯配电线路采用树干式供电
C.消防配电线路设置过负载保护装置
D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换
【答案】D 消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器,不能与非消防负荷共用同一路进线断路器和同一低压母线段。故A不正确。消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电,故B不正确。消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,因为在火灾这种特殊的情况下,不管消防线路和消防电源处于什么状态或故障,为消防设备供电是最重要的。故C 不正确,防排烟风机的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,故D正确
3.某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。
A.氮气灭火系统
B.IG541灭火系统
C.二氧化碳灭火系统
D.七氟丙烷灭火系统
【答案】D
【解析】通信机房和电子计算机房等防护区,七氟丙烷灭火设计浓度宜采用8%。
4.关于地铁防排烟设计的说法,正确的是( )
A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡
B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区
C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000㎡
D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm
【答案】A
【解析】站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡,防烟分区不得跨越防火分区,防烟分区可采取挡烟垂壁等措施,挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于500mm。
5.下列气体中,爆炸下限大于10%的是()
A.一氧化碳
B.丙烷
C.乙炔
D.丙烯
【答案】A
【解析】一氧化碳在空气中、氧气中爆炸下限均大于10%,丙烷、乙炔、丙烯在空气中、氧气中爆炸下限均小于10%